исходящий вызов mxm-500
Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как сделать привязку внешних портов к внутренним для исходящих вызовов(т.е. чтобы при наборе 9ки допустим с номера 2070, выходил на допустим первую внешнюю линию ? Опыта в программировании данной станции не имею вообще, но со всем остальным разобрался. В инструкцию не отправляйте, я там был пол дня, но так ничего и не понял, с лыжей и панасом проблем понимания не возникало)))
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Здравствуйте, Rusik0101.
Согласен, был такой грех, но в последней версии Руководства (версия 2.4.) этот вопрос изложен внятно. Посмотрите короткие пункты D2.0.1. и таблицу "Некоторые из задач..." D2.0.2., клетка 2-я.
Идея, в общем-то, проста: внешние линии (они называются СЛ) разбить по группам СЛ. (Одну и ту же СЛ-ку можно вводить в несколько разных групп СЛ).
Эти группы СЛ указать в направлении 9 для групп АЛ (внутренних абонентов, они называются АЛ). А вот одна АЛ-ка может быть только в одной группе. Вот, собственно и всё.Как именно программировать СЛ, Вы найдёте в разделе Е1.8.
А как программировать АЛ и группы АЛ - в разделе Е1.4.И последнее: Руководство указанной версии 2.4. - лежит в разделе "Техническая информация".
Удачи
Согласен, был такой грех, но в последней версии Руководства (версия 2.4.) этот вопрос изложен внятно. Посмотрите короткие пункты D2.0.1. и таблицу "Некоторые из задач..." D2.0.2., клетка 2-я.
Идея, в общем-то, проста: внешние линии (они называются СЛ) разбить по группам СЛ. (Одну и ту же СЛ-ку можно вводить в несколько разных групп СЛ).
Эти группы СЛ указать в направлении 9 для групп АЛ (внутренних абонентов, они называются АЛ). А вот одна АЛ-ка может быть только в одной группе. Вот, собственно и всё.Как именно программировать СЛ, Вы найдёте в разделе Е1.8.
А как программировать АЛ и группы АЛ - в разделе Е1.4.И последнее: Руководство указанной версии 2.4. - лежит в разделе "Техническая информация".
Удачи
Добрый День!
Случилась такая проблема: 500-ю эксплуатируем уже несколько лет, куплена у официального дилера, платы заказывал
непосредственно у Вас. ПО V 2.3, сборка 10, при попытке запрограммировать выход на Новую SL, Сначала выход
появился, но на Следующий День Слетел вместе с Ранее Установленными!!! Выходы на Все SL пропали! При чтении АТС
появилось: Группы СЛ: DeshiferATSArr: В Экземпляре Объекта не Задана Ссылка на Объект?! В Таблице Групп СЛ пропали
Списки, остались Имена. При повторном введении Списка Связь восстанавливается, но через некоторое время таблица
сама обнуляется и связь по SL пропадает. Помогите.
Спасибо!Добавление от 01 Апреля 2014 18:02: Перезагрузка Станции ничего не дает! Есть ли смысл заменить батарейку на плате ЦП?
Спасибо!
Случилась такая проблема: 500-ю эксплуатируем уже несколько лет, куплена у официального дилера, платы заказывал
непосредственно у Вас. ПО V 2.3, сборка 10, при попытке запрограммировать выход на Новую SL, Сначала выход
появился, но на Следующий День Слетел вместе с Ранее Установленными!!! Выходы на Все SL пропали! При чтении АТС
появилось: Группы СЛ: DeshiferATSArr: В Экземпляре Объекта не Задана Ссылка на Объект?! В Таблице Групп СЛ пропали
Списки, остались Имена. При повторном введении Списка Связь восстанавливается, но через некоторое время таблица
сама обнуляется и связь по SL пропадает. Помогите.
Спасибо!Добавление от 01 Апреля 2014 18:02: Перезагрузка Станции ничего не дает! Есть ли смысл заменить батарейку на плате ЦП?
Спасибо!