1. Внутренняя работа в тоне достигается включением общесистемной установки "Глобальное разрешение тонального набора". И больше ничего не программировать. Мини-АТС внутри себя сама будет понимать какой аппарат с ней работает. Но на внешнюю связь эта установка не распространяется.
2. Внешний набор в тоне достигается включением для соответствующей СЛ установки "Разрешение тонального набора".
При этом, если внешняя линия понимает тональный набор, включение этой установки обязательно.
Уважаемый Ust, хочу заметить вот что.
Включение данных установок повлечет за собой некоторые изменения в работе абонентов, что вызовёт новые вопросы с Вашей стороны. И постепенно, я Вам перепишу всё Руководство. Не проще будет Вам самому почитать его до того, как задавать вопросы?
И уж если что-то не поймёте, милости просим, пишите. Или звоните (812) 325-1540.
Если у Вас нет Руководства, его можно скачать с нашего сайта, см. раздел "Техническая информация".
Удачи.
2. Внешний набор в тоне достигается включением для соответствующей СЛ установки "Разрешение тонального набора".
При этом, если внешняя линия понимает тональный набор, включение этой установки обязательно.
Уважаемый Ust, хочу заметить вот что.
Включение данных установок повлечет за собой некоторые изменения в работе абонентов, что вызовёт новые вопросы с Вашей стороны. И постепенно, я Вам перепишу всё Руководство. Не проще будет Вам самому почитать его до того, как задавать вопросы?
И уж если что-то не поймёте, милости просим, пишите. Или звоните (812) 325-1540.
Если у Вас нет Руководства, его можно скачать с нашего сайта, см. раздел "Техническая информация".
Удачи.
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Ust,
Нередки случаи, когда межгород запрещен на городской АТС. Видимо, это Ваш случай. Попытайтесь набрать московский номер по этой линии напрямую, без мини-АТС.
Если набор пройдёт, то подробно опишите:
Какие именно сигналы (и чьи они - внешние или внутренние) слышит внутренний абонент при попытке набрать московский номер?
Удачи
Нередки случаи, когда межгород запрещен на городской АТС. Видимо, это Ваш случай. Попытайтесь набрать московский номер по этой линии напрямую, без мини-АТС.
Если набор пройдёт, то подробно опишите:
Какие именно сигналы (и чьи они - внешние или внутренние) слышит внутренний абонент при попытке набрать московский номер?
Удачи
Станислав Петрович! поменяли настройки: для городских линий назначили импульсный набор, для абонентов - тоже импульсный набор, после этого все работает. Т.е. проблема не в отключении межгорода.Но клиент нервничает, хочет тоновый набор.
Но предыдущие наши пробы не дали результата (был эффект: набрал номер, а попал не туда. Это явный признак того, что не соответствуют друг другу настройки тон-пульс).Другого выхода нет?
Но предыдущие наши пробы не дали результата (был эффект: набрал номер, а попал не туда. Это явный признак того, что не соответствуют друг другу настройки тон-пульс).Другого выхода нет?
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Если набор сотовых номеров в тоне проходит, а межгород не проходит, то Вы где-то заблудились.
К Вам несколько вопросов, по мере ответов на которые, будут возникать новые.
Начальные вопросы такие:
- понимает ли внешняя линия тон?
- был ли он включен для этой СЛ?
- читали ли Вы тему "Делимся опытом", ситуация 5 и дополнения к ней http://www.multicom.ru/forum/Forum1/HTML/000411.html ?
Поэтому, позвоните (812) 325-47-72.
К Вам несколько вопросов, по мере ответов на которые, будут возникать новые.
Начальные вопросы такие:
- понимает ли внешняя линия тон?
- был ли он включен для этой СЛ?
- читали ли Вы тему "Делимся опытом", ситуация 5 и дополнения к ней http://www.multicom.ru/forum/Forum1/HTML/000411.html ?
Поэтому, позвоните (812) 325-47-72.