Здравствуйте. Возникла необходимость установить стандартную длину посылки внутреннего вызова для конкретных АЛ.
Закупили несколько радиотелефонов большой дальности. Все работает "на ура" 10 км от предприятия слышимость практически без помех и за связь платить не надо , но есть проблема (недоработка радиотелефона), при поступлении коротких сдвоенных посылок вызова на базу радиотелефона, он слишком долго соображает, что это вызов, плюс "найти" трубку. На выходе получаем сигнал вызова на трубке, только после, примерно, 4 посылок. При установке "Стандартные звонки на все АЛ", все нормально (звонок на трубке появляется со второй посылки), но для остальных абонентов предприятия, это не удобно, невозможно различить "внутренний" и "внешний" вызов.
Можно, конечно, "расковырять" базу радиотелефона и немного изменить схему, но может есть другие пути решения?
Длина посылки внутреннего вызова МХМ-500
Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Здравствуйте, Ruprect.
К сожалению, установка "стандартный вызов" - общесистемная. Т.е касается сразу всех АЛ.
Приоритетно, на мой взгляд, всё-таки, включить стандартный вызов, пожертвовав сдвоенным вызовом.
(Как показывает опыт, большинство абонентов снимает трубку немедленно по вызову, не анализируя характер звонка).
Удачи.
К сожалению, установка "стандартный вызов" - общесистемная. Т.е касается сразу всех АЛ.
Приоритетно, на мой взгляд, всё-таки, включить стандартный вызов, пожертвовав сдвоенным вызовом.
(Как показывает опыт, большинство абонентов снимает трубку немедленно по вызову, не анализируя характер звонка).
Удачи.