Станислав Петрович, доброе утро.
Попробовал программировать ФЛЭШ. Пипс слышен в трубке. Длительность ФЛЭШ нормальная.
Но во время попытки объединения абонентов, в трубках абонентов №2112 №2114 после ФЛЭШ 8 слышны два сигнала. Я не музыкант, но по моему сигнал "ошибка" и сигнал "добавления абонента к соединению" (то есть два сигнала)???, а в трубке №2113 музыка так и продолжает играть.
Из-за чего может быть два сигнала? Обычно же один сигнал "добавления абонента к соединению".
И только при ФЛЭШ 6 происходит переключение между абонентами №2113 и №2114.
Dmitrii
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Dmitrii, Вы меня просто умиляете.
Ну откуда в простейшей конференции может взяться F8? С кем Вы объединяетесь, если у Вас УЖЕ ЕСТЬ КОНФЕРЕНЦИЯ? Я же писал Вам:
"2. При сборе внутренней конференции (а это простейший вид) никаких действий ни по "объединению", ни по "добавлению" не делается. Конференция автоматом включается после ответа каждого из очередных абонентов. "
Вы не читаете мои ответы.
Удачи
Dmitrii
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 22 фев 2014, 03:00
Откуда: Россия, Лен.обл.,Пикалёво

Сообщение Dmitrii »

Ну тогда получается, что они не включаются автоматом. Так как один из абонентов остаётся в режиме ожидания.
1. Снимаем трубку на №2112 (организатор конференции)
2. Набираем первого участника №2113
3. после его ответа нажимаем ФЛЭШ (в трубке №2113 музыка, в трубке № 2112 пипс)
4.с № 2112 набираем второго участника конференции №2114
5. после снятия трубки на № 2114 В трубке №2112 слышен сигнал "добавления абонента к соединению" и тут же сигнал "ошибка". № 2114 и №2112 слышат друг друга, а в трубке №2113 музыка так и продолжает играть.
Dmitrii
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Значит, или глюк, или установка какой-то АЛ.
Проверьте ещё раз и групповые и индивидуальные установки. Если в норме,
соберите конференцию:
1. с другими номерами
2. с другого номера
3. после перезапуска станции.
4. В крайнем случае - сделайте перезагрузку рабочего файла.
Обязательно сообщите (кратко) результат
Dmitrii
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 22 фев 2014, 03:00
Откуда: Россия, Лен.обл.,Пикалёво

Сообщение Dmitrii »

Перешёл к заводским установкам всё стало нормально.
Dmitrii
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

С И Т У А Ц И Я 35
Наш постоянный автор Сthsq любезно поделился ссылками, по которым можно найти документацию и программные продукты по давно снятым с производства мини-АТС линейки "Мультиком":
B-станция https://yadi.sk/d/ixpxyBtnfYv9Q
C-станция https://yadi.sk/d/PKStvsaqfYvAy
D-станция https://yadi.sk/d/l-DLGV62fYvC9
F-станция https://yadi.sk/d/YfTn6UM7fYvD2
G-IS-станции https://yadi.sk/d/hHbllnXUfYvE5
Gm-ISm-N-станции https://yadi.sk/d/4fW-6NHRfYvF4
H-станция https://yadi.sk/d/UY0XK8s8fYvGb
M-станция https://yadi.sk/d/3mU8N_TnfYvHt
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Д Е Л И М С Я . О П Ы Т О М

Сообщение Станислав Петрович »

к СИТУАЦИИ 34.
Не была указана распайка 9-штырькового разъема ПК к станции типа "Н".
Первая цифра - "мама", вторая - "папа" .
2 - 3
3 - 4
4 - 9
5 - 1
7 - 8.
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Re: Д Е Л И М С Я . О П Ы Т О М

Сообщение Станислав Петрович »

. .