Мультиком G1260

Обсуждение отечественных и импортных АТС, мини-АТС, особенностей установки и эксплуатации. Любые аспекты телефонии.

Модератор: Станислав Петрович

Сергей_555
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 03:00
Откуда: Пермь, Россия

Сообщение Сергей_555 »

цитата:Станислав Петрович писал:
Сергей_555,
Я тоже вам отправил, но неудачно: пришел ответ:Не удалось доставить "reserv.spectr @ gmail.com '
Модуль SMTP (домен gmail.com) сообщает:
Текст сообщения отклонено Gmail-SMTP-in.l.google.com:
552 5.7.0 руководящих принципов. p10si8714611lag.166 - gsmtp
Эх, очень жаль. Если не трудно, попробуйте, пожалуйста, на другой ящик: reserv-spectr@yandex.ru
(или, может, быть какие-то ещё есть способы)
Очень нужна программа, спасибо.
Добавление от 12 Декабря 2013 21:19:Всё пришло! Всем, кто откликнулся, большое спасибо!!
cthsq
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 11 авг 2011, 03:00
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение cthsq »

Всегда рад помочь.
Alpinist
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 дек 2013, 03:00
Откуда: Петропавловск-Камчатский, Россия

Сообщение Alpinist »

Подскажите схему распайки кабеля подключения АТС-ПК. И утилиту для програмирования на Windows-7 (8). АТС серии G.Добавление от 26 Декабря 2013 04:48:утилиту пожалуйста скиньте на PushkinDP@mail.ru
Дмитрий
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Здравствуйте, Alpinist- кабель для связи с ПК имеет следующую распайку (он же для станций В, С, F):
5-5 (земля)
2-3
3-2
и по две перемычки в каждом разъеме: 1-4-6. И 7-8.- конфигуратор только fg_conf.exe. Гарантированно работает в DОSе и с первыми Виндами. После 2000 работа не гарантируется.
Утилит для работы с более поздними Виндами не существует.
Удачи
Alpinist
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 дек 2013, 03:00
Откуда: Петропавловск-Камчатский, Россия

Сообщение Alpinist »

Спасибо большое. Только маленькое уточнение, со стороны АТС понятно, там пайка можно сделать перемычки. А вот со стороны ПК RG-45 "джека" (второй коненц ведь такой должен быть?)? А программу на более позднюю. На ту же почту. Придеться вторую систему ставить. Спасибо.
Дмитрий
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Привет, Alpinist
1. Кабель - абсолютно симметричный. Оба разъёма - для Com-порта.
2. Я же написал Вам:
- конфигуратор только fg_conf.exe.
...Утилит для работы с более поздними Виндами не существует.
Т.е. ничего более позднего не существует
Удачи
tkachik
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 03:00
Откуда: Украина

Сообщение tkachik »

Большая просьба FGM_CONF.EXE и Winconf на tkachik2@mail.ru
Спасибо
PS точнее даже FG_CONF.EXE или это одно и то же?...Добавление от 03 Апреля 2014 12:21:письмо получил,спасибо. Но там .bin файлы. Просто переименовать в exe?
ak-orenburg
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 03:00
Откуда: Россия

Сообщение ak-orenburg »

цитата:Станислав Петрович писал:
Здравствуйте, ak-orenburg
1. Кросс плата имеет надписи для каждой пары и СЛ и АЛ. АЛ обозначены двумя последними цифрами.
И на материнке тоже, слева от разъема есть нумерация для плат. Эта нумерация показывает номера АЛ (или СЛ) через тире,
например, АЛ 00-03.
2. Линии "отпадать" из-за того, что они в разных концах здания, не могут. Поясните, что-то я не так понял.
3. Что показала проверка выхода на СЛ? Это - главное для диагностики.
УдачиЗдравствуйте. Проблема сама пропала и опять всплыла через год, причём перезагрузка станции уже не помогает)Напомню о проблеме:на 5 АЛ при снятии трубки для набора номера - тишина. Входящие вызовы с других АЛ и с внешки принимают, а при соединении берёшь трубку - тишина. Аппаратные номера проблемных АЛ : 201, 202, 205, 206, 207.
Проверка выхода СЛ показала то что эти абоненты не могут выйти не на какую из доступных СЛ. Хотя другие рабочие АЛ на эти СЛ выходят. Линии проблемных АЛ целые, менял проблемные платы АЛ местами с рабочими- неисправность оставалась (платы проблемных АЛ оказались рабочие).
1) Как вариант решения проблемы: попробывать вставить эти платы АЛ (раз они рабочие) на свободные места, перекроссировать абонентов и поставить режим "следуй за мной" решит проблему?
2) При включение режима "следуй за мной" унаследуются только входящие вызовы, а выход на СЛ настраивать заново или он унаследует от переадресованного номера?
3) Может ди это быть программной ошибкой со способом устранения перезагрузкой рабочего файла конфигурации?[Это сообщение изменил ak-orenburg (изменение 05 Мая 2014 11:47).]
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Привет, Аk-orenburg
1. Не надо предпринимать никаких действий до тех пор, пока не станет ясным диагноз.
(И кроме того, при включение режима "следуй за мной" унаследуются только входящие вызовы, а выход на СЛ и все установки для АЛ придется устанавливать заново).
И еще: очень мало вероятости, что неисправны сразу несколько АЛ. Причина или в СЛ-ках или в ложных установках,
2. Перезагрузка рабочего файла может помочь.
3. Вы пишите:
"Проверка выхода СЛ показала то что эти абоненты не могут выйти ни на какую из доступных СЛ. "
Опишите, как именно Вы поводили эту проверку?
Все СЛ-ки можно проверить выходя на них с других АЛ, набирая коды выхода (0001-0012).
А с тех, про которые Вы писали, поскольку они у Вас с "прямым выходом", надо проверять так:
- снять трубку и, если тишина, нажать Флэш - должна пойти внутренняя готовность.
- набрать код выхода на первую из разрешенных СЛ.
И потом эту проверку повторить по всем СЛ.
Удачи.
ak-orenburg
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 03:00
Откуда: Россия

Сообщение ak-orenburg »

цитата:Станислав Петрович писал:
Привет, Аk-orenburg
1. Не надо предпринимать никаких действий до тех пор, пока не станет ясным диагноз.
(И кроме того, при включение режима "следуй за мной" унаследуются только входящие вызовы, а выход на СЛ и все установки для АЛ придется устанавливать заново).
И еще: очень мало вероятости, что неисправны сразу несколько АЛ. Причина или в СЛ-ках или в ложных установках,
2. Перезагрузка рабочего файла может помочь.
3. Вы пишите:
"Проверка выхода СЛ показала то что эти абоненты не могут выйти ни на какую из доступных СЛ. "
Опишите, как именно Вы поводили эту проверку?
Все СЛ-ки можно проверить выходя на них с других АЛ, набирая коды выхода (0001-0012).
А с тех, про которые Вы писали, поскольку они у Вас с "прямым выходом", надо проверять так:
- снять трубку и, если тишина, нажать Флэш - должна пойти внутренняя готовность.
- набрать код выхода на первую из разрешенных СЛ.
И потом эту проверку повторить по всем СЛ.
Удачи.Большое спасибо за ответ.
Проверял таким образом:Поднимал трубку на пяти проблемных АЛ-тишина. нажал флэш- опять тишина (сигнала внутренней готовности нет, и так на всех проблемных АЛ), далее коды выхода 0001-0012 -опять тишина.
С других АЛ сейчас проверил выходы на все СЛ - все СЛ работают нормально.
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Аk-orenburg
1. После нажатия "Флэш" в этом случае должны пройти ПИПС, а потом - внутренняя готовность. Если этого нет - то или флэш не настроена, или аппарат глючит.
Какой именно там аппарат стоит? Факс, беспроводной, или обычный?
Попробуйте сначала заменить аппарат на заведомо рабочий.
2. Если результат не изменится - перезагрузите рабочий файл.
Удачи.
PS Пожалуйста, не надо копировать мои сообщения.
ak-orenburg
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 03:00
Откуда: Россия

Сообщение ak-orenburg »

Станислав ПетровичЗаменил все аппараты на обычные заведомо рабочие-проблема сохранилась. Через некоторое время проблема самопроизвольно исчезла - все проблемные АЛ заработали. Как вы писали перезагрузил рабочий файл.
Что имеем в итоге: Работают все АЛ кроме 204. При поднятии трубки тишина, после нажатия "Флэш" ПИПС отсутсвует, на входящий вызов телефон звонит - при поднятии трубки в ней слышны импульсные долгие щелчки (как длинные гудки дозвона).
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Аk-orenburg
Если этот глюк и при внешнем вызове и при внутреннем и всё именно так, как Вы пишите - неисправен комплект АЛ. Если только на внешнем вызове - неисправен комплект СЛ.
Вот тперь стоит проверить заменой платы.
И попробуйте настроить на АЛ 204 флэш командой 67 + 666 + Флэш + (знак + это ПИПС).
PS "долгие щелчки" - надо понимать как "редкие"?
ak-orenburg
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 03:00
Откуда: Россия

Сообщение ak-orenburg »

Станислав Петрович
1)На АЛ204 Флэш не настраивается, т.к. после набора 67 отсутствует ПИПС.
2)Щелчки да редкие, как при наборе номера в импульсном режиме
3)Поменял плату АЛ204-207 местами с рабочей платой АЛ208-211. В итоге проблема с 204 перехала на 208. Но 206,207 на рабочей плате не заработали. Вернул всё на свои места - всё включилось также кроме АЛ204
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Привет, Аk-orenburg
Стало очевидно: аппаратная неисправность в плате АЛ (204-207).
Удачи.
Ответить