F636 новый СТА

Обсуждение отечественных и импортных АТС, мини-АТС, особенностей установки и эксплуатации. Любые аспекты телефонии.

Модератор: Станислав Петрович

Ответить
kerio5
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 03:00
Откуда: Киров Россия

Сообщение kerio5 »

Станция с 2001г работала с двумя СТА LG GK-24e,При попытке включить3й исправный(проверялся на рабочих местах СТА)на дисплее показывает new ecx v1.0c Новые порты как и те рабочие включены в 11группу с номером 2-34,2-33 и приоритет -8,правда в таблице наведения ничего не указывал,Версия менялась давно с 1,5 на 1,8 где-то вначале работы ,Подскажите что делать
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Здравствуйте, Кerio5.
Совершенно не имеет значения ни группа, ни приоритет, ни наведение, ни версия ПО.
Номера АЛ, используемые для СТА только 232-235.
Если аппараты (кстати, какой тип у нового?) работают на каких-то АЛ, а на каких-то не работают, то здесь могут быть только три причины: либо в мини-АТС неисправен комплект, либо ошибка в подключении, а может линия неисправна. Проверьте себя, чаще всего ошибаются в подключении.
Удачи
cthsq
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 11 авг 2011, 03:00
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение cthsq »

Судя по всему у Вас третий аппарат тоже LG.
По Вашему описанию это или обрыв по цифровой паре (или она включена на в той полярности) или просто дохлый порт на плате системных телефонов
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Сthsq, Кerio5.
Уточняю по подключению:
Полярность как внутри звуковой, так и внутри цифровой пары не имеет значения. Напряжения между двумя проводами внутри пары нет.
Оба провода звуковой пары (в разъеме - 3 и 4) - минусовые
Оба провода цифровой пары - (крайние) плюсовые.
Удачи
kerio5
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 03:00
Откуда: Киров Россия

Сообщение kerio5 »

Спасибо за участие,Апарат такой-же как и те LG GK-24e. Линии как таковой нет,есть кусок витой пары 2м прямо из кросса АТСки для пробы.Я только не могу вспомнить почему я задействовал в 2001г номера 2-32 и 2-35 -это ведь не попорядку, возможно порта 2-33 и 2-34 тогда ещё были неисправны. Полярность цифровой линии я пробывал менять. Кстати при включении загораются несколько светодиодов под кнопками для прог..линий а потом гаснут остаётся мигать только DND FOR,неуже-ли это возможно по одному цифровому проводу? А что означает горение 4х светодиодов на плате СТА FSYS-500 и реально-ли её где добыть.Да станция работает только с 2мя СТА и 6 СЛ ни одного 2хпр АБ не включено- энергодиспетчер.
cthsq
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 11 авг 2011, 03:00
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение cthsq »

Питание на системник подается между аналоговой и цифровой парой, так что при обрыве одного из проводов питание будет
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Кerio5
1. Вы проверили правильность подключения, убедились, что ошибки нет???
2. Замерьте напряжение на розетке, при этом КАЖДЫЙ провод из звуковой пары (средние) должен давать 25-30 В с КАЖДЫМ из крайних.
3. Постоянное свечение светодиодов на плате СТА говорит о том, что подключения СТА к плате нет. Мигающий - что подключение есть.
4. Такую плату сейчас приобрести практически невозможно. Если только очень повезет и найдете у кого-то в железе.
Удачи
kerio5
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 03:00
Откуда: Киров Россия

Сообщение kerio5 »

Всё проверено не раз. Напряжение между цифровой и голосовой парой 27в. Получается что порты для системников 2-33 и 2-34 в отказе. Нужно менять плату FSYS-500. Станислав Петрович спасибо за участие.
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Здравствуйте, Кerio5
Если напряжение есть, то есть и надежда.
Сделайте еще одну проверочку. Переключите линию работающего СТА (на кроссе мини-АТС) к 233, а потом к 234 номеру.
Удачи
Ответить