Мультиком F636 сгорел трансформатор

Обсуждение отечественных и импортных АТС, мини-АТС, особенностей установки и эксплуатации. Любые аспекты телефонии.

Модератор: Станислав Петрович

Ответить
asm
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 03:00
Откуда: г.Куметау Рес. Башкортостан

Сообщение asm »

Сгорел и трансформатор после перенапряжения,на первичке 10 Ом. Почему-то предохранитель стоит на 10А, он целый. Хотелось узнать какие на вторичке напряжения трансформатора? Или заказать трансформатор?
asm
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 03:00
Откуда: г.Куметау Рес. Башкортостан

Сообщение asm »

что СЛАБО
cthsq
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 11 авг 2011, 03:00
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение cthsq »

Больше 2А никогда не ставили, Вы еще гвоздь бы запихнули
asm
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 03:00
Откуда: г.Куметау Рес. Башкортостан

Сообщение asm »

До меня бы и могли бы и дюбель воткнуть, мне бы узнать напруги во вторичке или сам транс. заказать желательно побыстрее пожалуйста.
cthsq
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 11 авг 2011, 03:00
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение cthsq »

На разъеме переменка:1-2 45v
3-4 50v
5-6 30v
7-8 11v
7-9 11v
asm
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 03:00
Откуда: г.Куметау Рес. Башкортостан

Сообщение asm »

cthsq большое тебе спасибо! выручил.
Ответить