заземление АТС

Решение вопросов по установке, обслуживанию и эксплуатации Мини-АТС производства ООО "Мультиком".

Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров

Ответить
edisone
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 дек 2008, 03:00
Откуда: россия
Контактная информация:

Сообщение edisone »

Добрый день!
Хотелось бы уточнить роль заземления в работе мини-АТС.Только в плане электробезопасности или функциональная тоже? К примеру, если на объекте, где подключается станция, контур заземления не 4 Ом, как рекомендуется, а 8 Ом, то чем это может грозить?
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Здравствуйте, Еdisone.
Вопрос, заданный Вами - не из простых. Электронщики и электрики на него ответят Вам по-разному. От полного отрицания необходимости заземления вообще (и даже его вредности), до категорического неприятия работы аппаратуры без оного. По нашим мини-АТС можно ответить так.
В подавляющем большинстве случаев для них заземление нужно для:
- обеспечения правил элементарной техники безопасности;
- эффективной грозозащиты;
- в некоторых, ныне не выпускаемых станциях, оно ещё было нужным для улучшения качества связи по внешним линиям - помогало подавлять помехи и фон переменного тока, мешающих разговору. Что касается величины сопротивления контура, то известно, что для рассматриваемых нужд и 10 Ом - вполне приемлимо. И ещё один момент хотелось бы отметить.
Существует множество офисов, где "Землю" просто негде взять.
Мнение о том, что "занулять" аппаратуру (т.е взять в качестве "Земли" нулевую фазу от 220 В) ни в коем случае нельзя, основано на нескольких факторах, один из которых - наши электрики запросто могут поменять фазность в проводах и тогда будет совсем плохо. И это верно.Но таких случаев мне не известно ни одного (в отличие от случаев, когда вместо 220 В в сеть попадает 380 В, и это, как ни странно, связано с "нулём).
И еще один из этих факторов - нередки случаи, когда "Ноль" вовсе не ноль, а на нём есть какое-то напряжение по отношению к истинной "Земле".
Такой "Ноль", действительно, лучше не использовать. C наступающим Новым Годом.
И Удачи в нём.
AleksK
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 июн 2008, 03:00
Откуда: Новочеркасск, Россия
Контактная информация:

Сообщение AleksK »

Станислав Петрович! Вопрос скорее для успокоения!
то что, 19"станция заземлена, и имеет встроеную защиту портов от внешних электрических всплесков...... является ли достаточным условием обеспечения грозащиты SL. Или все-таки необходима установка дополнительных модулей грозащиты на SLки.
Спасибо!
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Здравствуйте, AleksK.
Да, достаточно.
Но, конечно, надо понимать, что от прямого удара молнии не спаёт никакая защита.
И ещё: АЛ-ки встроенной грозозащиты не имеют.
Удачи
AleksK
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 июн 2008, 03:00
Откуда: Новочеркасск, Россия
Контактная информация:

Сообщение AleksK »

Спасибо!Станислав Петрович
ок! ясненько...
Говоров
Сообщения: 335
Зарегистрирован: 14 май 2003, 03:00

Сообщение Говоров »

А вообще-то удар молнии событие редкое. Гораздо чаще в станцию попадает "продукт типа мозговой деятельности", ну, например, в процессе "евроремонта", при монтаже с бодуна, по пьяни. Вот тут грозозащита просто панацея!
Нам приносят в ремонт такой убой и плачут, что какой-то гамадрил резанул болгаркой гипрок, а там......... . Короче - все умерло. И часто, даже на гарантийных станциях.
Ставьте защиту, хотя бы от дураков.[Это сообщение изменил Говоров (изменение 12 Ноября 2009 18:09).]
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Мини-АТС приобретается на многие годы. Эксплуатируется она будучи подключенной к внешним устройствам, линиям связи, выходящими далеко за пределы офиса, непредсказуемого сетевого питания 220 В, оконечной аппаратурой с посторонним питанием.
В совокупности эти условия всегда чем-то чреваты.
Лично меня жизнь давно убедила: никакие меры защиты мини-АТС не бывают лишними. И за долгие годы работы обязательно когда-нибудь сработают.
Особенно часто нужна именно грозозащита. И не только в летние месяцы. И не только для защиты самой станции, но и человека.
От всей души всегда советую, не экономьте на ней! Она себя обязательно оправдает/окупит.
Ответить