Это не относится непосредственно к теме, но...
Существует программа Com2Lan (разработчик -Украина), позволяющая управлять Com-портом по Lan.
Как подключить ноутбук через USB к АТС если софт для COM-пор
Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров
Добавление к своему "посту" от 11-декабря-2007:
программа Com2Lan (разработчик -Украина), позволяющая управлять Com-портом по Lan.
1) com2lan3.exe
COM2LAN 3.2.8 File: http://softpi.com.ua/files/com2lan3.exe
2) c2l.pdf
COM2LAN. Инструкция по эксплуатации http://softpi.com.ua/files/c2l.pdfДобавление от 19 Января 2008 17:36:2 0madem
Трудно диагностировать Вашу неудачу с "ST-Lab U-224", - у меня такого нет.Я уже писал 11 Апреля 2006 12:05
... пользуюсь переходником UMC-201 (Переходник USB на COM DB9 male).
У меня не было никаких проблем ни с одним типом АТС.
программа Com2Lan (разработчик -Украина), позволяющая управлять Com-портом по Lan.
1) com2lan3.exe
COM2LAN 3.2.8 File: http://softpi.com.ua/files/com2lan3.exe
2) c2l.pdf
COM2LAN. Инструкция по эксплуатации http://softpi.com.ua/files/c2l.pdfДобавление от 19 Января 2008 17:36:2 0madem
Трудно диагностировать Вашу неудачу с "ST-Lab U-224", - у меня такого нет.Я уже писал 11 Апреля 2006 12:05
... пользуюсь переходником UMC-201 (Переходник USB на COM DB9 male).
У меня не было никаких проблем ни с одним типом АТС.
Пробовал: Prolific USB-to-Serial Bridge на АТС МП-80
станцию видит
WinOffice - работает, проблем не было
но WinConf с этим шнуром!!!... нет слоф, особенно после каких-то глобальных престановок (программирование СЛ, таблици наведедния)
такое потом считываешь с АТС: добавляется буфер автонабора в СЛ итпа 42*42*42*
и все СЛ слетают в тип 1 вместо 4
обнуляются таблицы наведения, выбранные, в настройках СЛ... два дня бился не мог понять что не так
плюнул, собрал удлиннитель COM-порта и дотянул до ближаушего компа с COM-портом
проблемы исчезли... зарекся использовать переходникиДобавление от 15 Декабря 2008 13:08:через Prolific USB-to-Serial Bridge установки АТС считываются минут 10...Добавление от 15 Декабря 2008 17:11:Пробовал: Prolific USB-to-Serial Bridge на АТС МП-80
станцию видит
WinOffice - работает, проблем не было
но WinConf с этим шнуром!!!... нет слоф, особенно после каких-то глобальных престановок (программирование СЛ, таблици наведедния)
такое потом считываешь с АТС: добавляется буфер автонабора в СЛ итпа 42*42*42*
и все СЛ слетают в тип 1 вместо 4
обнуляются таблицы наведения, выбранные, в настройках СЛ... два дня бился не мог понять что не так
плюнул, собрал удлиннитель COM-порта и дотянул до ближаушего компа с COM-портом
проблемы исчезли... зарекся использовать переходники
станцию видит
WinOffice - работает, проблем не было
но WinConf с этим шнуром!!!... нет слоф, особенно после каких-то глобальных престановок (программирование СЛ, таблици наведедния)
такое потом считываешь с АТС: добавляется буфер автонабора в СЛ итпа 42*42*42*
и все СЛ слетают в тип 1 вместо 4
обнуляются таблицы наведения, выбранные, в настройках СЛ... два дня бился не мог понять что не так
плюнул, собрал удлиннитель COM-порта и дотянул до ближаушего компа с COM-портом
проблемы исчезли... зарекся использовать переходникиДобавление от 15 Декабря 2008 13:08:через Prolific USB-to-Serial Bridge установки АТС считываются минут 10...Добавление от 15 Декабря 2008 17:11:Пробовал: Prolific USB-to-Serial Bridge на АТС МП-80
станцию видит
WinOffice - работает, проблем не было
но WinConf с этим шнуром!!!... нет слоф, особенно после каких-то глобальных престановок (программирование СЛ, таблици наведедния)
такое потом считываешь с АТС: добавляется буфер автонабора в СЛ итпа 42*42*42*
и все СЛ слетают в тип 1 вместо 4
обнуляются таблицы наведения, выбранные, в настройках СЛ... два дня бился не мог понять что не так
плюнул, собрал удлиннитель COM-порта и дотянул до ближаушего компа с COM-портом
проблемы исчезли... зарекся использовать переходники
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 янв 2009, 03:00