После грозы "Максиком МР16Т (3/12)" перестал выдавать тональный сигнал в абонентские линии (АЛ) и вообще нормально функционировать.
На всех АЛ постоянное напряжение -30V, снижающееся до -10V при снятии абонентом трубки.
3 входные линии скоммутированы на соответствующие АЛ, не зависимо от того, включена станция или нет. Релюшки не щелкают.
Внутри станции при включении мигает светодиод VD12 (2 сек. горит, 1 сек. интервал).
Процессор что-то делает, адреса-данные меняются ... Вопрос к спецам: в домашних условиях реально вылечить?
Максиком МР16Т (3/12) накрылся медным тазом
Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров
а. Моя фраза - общая, я не сказал, что именно эту АТС нельзя починить.
б. После ремонта надо дать клиенту совершенно конкретные гарантии работоспособности, а после хорошего поражения даже от наведенной молнией ЭДС микрухи могут продолжать тихо умирать еще долго, проходили.
в. Любой ремонт должен быть экономически целесообразен: если инженер просидит над МР16 неделю, выкорчевывая умершие и вылавливая умирающие элементы, то клиенту придется выставить тройную стоимость новой АТС.
б. После ремонта надо дать клиенту совершенно конкретные гарантии работоспособности, а после хорошего поражения даже от наведенной молнией ЭДС микрухи могут продолжать тихо умирать еще долго, проходили.
в. Любой ремонт должен быть экономически целесообразен: если инженер просидит над МР16 неделю, выкорчевывая умершие и вылавливая умирающие элементы, то клиенту придется выставить тройную стоимость новой АТС.
Best.. AVP