MP48 + системник LG + Cisco ATA-186

Решение вопросов по установке, обслуживанию и эксплуатации Мини-АТС МР48/80.

Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров

Ответить
Master RainMan
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 апр 2002, 03:00
Откуда: Екатеринбург, Россия

Сообщение Master RainMan »

Ситуация:
Две аналоговые тоновые линии от Cisco ATA-186 заведены в МР48
как СЛ. Все настройки на них нормальные. При наборе с обычных аппаратов все работает. Но: При наборе с системников - выходим на
направление Циски - слышим готовность от нее - вводим дальше нужный номер и ... опять готовность после каждой цифры - Циска набор не воспринимает? Такое чувство что МР48 выдает набор на Циску с тонами отличными от стандартных тонов аналоговых телефонов, которые воспринимаются ГАТС но не воспринимаются Циской. То ли просто не идет набор в линию Циски. Помогите пожалуйста!!! Последняя возможность пользоваться IP телефонией с системников пропадает (PIN с них не набираются - обсуждалось ранее).
Master RainMan
MurUr
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 11 мар 2002, 03:00

Сообщение MurUr »

Я так понял, что в тоне по линиям ГАТС набор с системников идёт. Проблема только с Cisco. Значит Циска не понимает тональный набор МР48, который понимает ГАТС. Что-то похожее было с "Hyundai HWT 120", но с другой АТС. Чтобы нормально работало, пришлось ограничивать уровень тонального сигнала, но ограничение воможно только для всей станции и как себя при этом поведут линии ГАТС неизвестно. Для проверки параллельно СЛ включили аппарат со снятой трубкой, тогда тон начал проходить. Возможность переделать АТС есть, надо только знать в какую сторону переделывать.
Все эти рассуждения актуальны, если ГАТС набор с СТА воспринимает, в противном случае - это уже проблема процессорного блока, который надо ремонтировать.
А возможность тонального набора с СТА должна скоро появиться.
С уважением, Урманчеев Мурат
Master RainMan
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 апр 2002, 03:00
Откуда: Екатеринбург, Россия

Сообщение Master RainMan »

Спасибо MurUr за обнадеживающий ответ.
1. ГАТС набор с СТА воспринимает без проблем - следовательно тон выдаваемый МР48 для Циски или очень слаб или силен - подскажите где что подкрутить? Думаю линии ГАТС этого не заметят - потому что две из них новая цифровая ГАТС, а другие вообще ISDN.
2. Тональный набор с СТА будет обеспечиваться заменой "чего-то" железного в МР48 или заменой ПО?
Master RainMan
MurUr
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 11 мар 2002, 03:00

Сообщение MurUr »

Попробуйте на плате процессора увеличить сопротивление R88 (560 Ом) до 2-х кОм. Естественно, всё надо делать очень аккуратно и паяльником на 6 вольт, иначе спалите процессор. Номер процессора вышлите на sc@multicom.ru с Вашими координатами. Иначе будут проблемы с гарантией.
Тон в СТА будет обеспечиваться на уровне замены программы.
С уважением, Урманчеев Мурат
Mirage
Сообщения: 501
Зарегистрирован: 20 мар 2002, 03:00
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Mirage »

Master RainManА Cisco ATA-186 не воспринимает "импульсный" набор?Или "тон" нужен для доступа к какому-нибудь сервису?
?;o))
Master RainMan
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 апр 2002, 03:00
Откуда: Екатеринбург, Россия

Сообщение Master RainMan »

Циска работает только в тоновом режиме. Вопрос к Мультикому: СТА после замены программы будут пищать таким же тоном как и аналоговые ТА или проблема может сохраниться и Циска опять не будет принимать набор с системника?
Master RainMan
Ответить