Столкнулись с проблемой отсутствия связи со станцией при программировании 19"-ой МР80 с компьютера под управлением Windows 7 по USB... На машине имеется "железный" порт СОМ1, драйвер USB установился без проблем, в системе появился еще один СОМ-порт, которому присвоено имя СОМ2... Однако при запуске WinConf_1_35 выскакивает сообщение о непонятной ошибке при открытии СОМ-порта и в конфигураторе кроме СОМ1 других СОМ-портов не видно... Есть ли от этого лекарство?
P.S. На ноутбуке под управлением WinXP и с "железным" портом СОМ1 проблемы с СОМ2 нет...
Здравствуйте, Larky.
Спасибо за конструктивный вопрос.
Идет исследование смоделированных по Вашей информации ситуаций.
Уже ясно, что в ПО в части входа в связь с ПК потребуются изменения.
Сделаем - выложим информацию.Удачи
Решил установкой карты PCI-COM.
Каким образом карта PCI-COM может решить проблему, если у станции только порт miniUSB и не существует для нее кабеля COM-miniUSB?