Наведенная СЛ

Решение вопросов по установке, обслуживанию и эксплуатации Мини-АТС МР48/80.

Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров

Ответить
itso
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 май 2010, 03:00
Откуда: Прогресс,Россия

Сообщение itso »

Как определить при помощи winconf на MP48 на какие АЛ наведена СЛ ? При программировании на СЛ установлено разрешение направления 01, а на нескольких АЛ в группе есть доступ к этой СЛ. Все блокироки и запреты сняты. Пропал вызов с СЛ на АЛ, а наоборот с АЛ на СЛ есть.кна Как установить вызов с СЛ на нужную мне АЛ.
uiss
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 25 мар 2004, 03:00
Откуда: Владимир

Сообщение uiss »

К СЛ прикрепляется наблица наведения.
Открыв таблицу наведения, увидишь и АЛ, наведенные на данную СЛ
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Здравствуйте, Itso.
То, о чём Вы спрашиваете - это "наведение входящего вызова". Оно осуществляется:
-заполнением таблицы наведения; (как она заполнена можно посмотреть, открыв её). А как таблица работает прочтите в п. Е2.5 Руководства по экспл.
-прикреплением этой таблицы к нужной СЛ. (прикреплена ли она - можно посмотреть в "одновременном программировании СЛ").
Если таблица заполнена и прикреплена, но работает не так, ищите свою ошибку. Или запутались с номерами СЛ, или работает другое время, или запутались с номерами АЛ, или мини-АТС стоит в аварийном режиме. Само наведение работает железобетонно.
И в заключение поясню. Все остальное, о чём Вы пишите, никакого отношения к наведению не имеет: ни направление, ни доступ к СЛ.
Удачи.
itso
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 май 2010, 03:00
Откуда: Прогресс,Россия

Сообщение itso »

Тогда обьясните почему вызов с СЛ поступает на АЛ но при этом в таблицы наведения на данную СЛ ничего неуказано. В одновременном программировании СЛ пустые строки.
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Уважаемый Itso.
Потому что..... когда наведение не запрограммировано, то работает "прямое наведение".
Вам на ВСЕ вопросы ответили. Вам осталось прочитать пункт Е2.5, которые я указал выше.
Удачи
itso
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 май 2010, 03:00
Откуда: Прогресс,Россия

Сообщение itso »

Добрый день. Я настроил наведение СЛ на все необходимые номера и они работают, но на 4 АЛ вызов с СЛ непоступает хотя все настроено верно. Все эти АЛ находятся на одной плате модуля расширения АР04(Системные аппараты).Может неисправен модуль?
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Здравствуйте, Itso.
А эти четыре АЛ исправны, т.е. с них и на них внутренняя связь работает?
Если работают - ищите свою ошибку. Например: не спутали ли Вы номера АЛ, СЛ, таблиц?
Повторяю, Функция наведения работает железобетонно.
Удачи
Ответить