Здравствуйте! Читая темы на Вашеи форуме, вижу, что многие используют для АТС МР-48 компьютерные УПСы. В связи с этим вопрос - у нее трансформаторный блок питания, значит должны быть повышенные требования к чистоте синусоиды на выходе УПСа. Какую модель порекомендуете? Вопрос как к производителю, так и к пользователям со стажем. Еще немного не по теме вопроса - продукцию МУЛЬТИКОМА поставил в первый раз, причем условия не тепличные - загород, длинные и не везде качественные шлейфы, нестабильное питание и прочие радости. Грозозащита встроена в кросс КРОН. Обещаю в будущем рассказать, как станция поведет себя в таких условиях.
Повышенных требований к форме синусоиды нет, больше влияет стабильность напряжения на выходе УПСа. Хотя действительно, с чистой синусоидой станция работает чище. Нет помехи, которая может возникнуть при меандре. По модели особых советов тоже нет, их сейчас много. Общая рекомендация: УПС желательно ставить со встроенным стабилизатором сетего напряжения, и форма выходного напряжения желательно, чтобы была синусоидальной. Марка УПСа большого значения не имеет. Важно отслеживать нагрузочную способность УПСа.
С уважением, Урманчеев Мурат
Ilya
Думаю, в данном случае следует смотреть на рекомендации производителя УПСа. На ряде бесперебойников так и написано:"Запрещается подключать линейные источники питания." Действительно, как сказал MurUr, главное - стабилизатор. По нагрузочной способности - мы ставили на объекте с плохой сетью (грязь, частые отключения) 400ВА - два года - полёт нормальный. У нас тоже стоит 400А, правда на МХМ-120.
Думаю, в данном случае следует смотреть на рекомендации производителя УПСа. На ряде бесперебойников так и написано:"Запрещается подключать линейные источники питания." Действительно, как сказал MurUr, главное - стабилизатор. По нагрузочной способности - мы ставили на объекте с плохой сетью (грязь, частые отключения) 400ВА - два года - полёт нормальный. У нас тоже стоит 400А, правда на МХМ-120.
Стоит полгода бесперебойник на МХМ120 400VA, к нему тоже не рекомендуется подключать индуктивную нагрузку. Пока работает.
Отключения у нас бывают продолжительными, поэтому внутренние аккумуляторы вытащил и поставил рядом автомобильный 190АЧ.
Один раз сутки продержал точно, потом появилась сеть. На более длительное время не испытывал. И ещё вспомнил, на этот УПС подключено ещё устройство примерно на 50 ВАТТ.
Был интересный случай, купили УПС IPON и подключили АТС, так через 15 минут УПС отключился, типа не вижу нагрузки, потребление у МХМ маленькое, а он настроен на более мощного потребителя.
Отключения у нас бывают продолжительными, поэтому внутренние аккумуляторы вытащил и поставил рядом автомобильный 190АЧ.
Один раз сутки продержал точно, потом появилась сеть. На более длительное время не испытывал. И ещё вспомнил, на этот УПС подключено ещё устройство примерно на 50 ВАТТ.
Был интересный случай, купили УПС IPON и подключили АТС, так через 15 минут УПС отключился, типа не вижу нагрузки, потребление у МХМ маленькое, а он настроен на более мощного потребителя.
Андрей.