АТС MXM300 Перестали проходить вызовы на некоторые AL
Аппараты либо молчат, либо дзинькают.
Замечено, что при вкл-выкл иногда появляется сигнал , но не на всех
Со временем опять пропадает
Пробовал менять AA10 местами - не помогает, набор на ТА 620000 не отвечает.
Внутреннй вызов на все СЛ нормальный.
Нет вызова на отдельных AL
Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 май 2013, 03:00
- Откуда: Йошкар-Ола,Россия
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Здравствуйте, Victor_csm
Поясните:
1. На этих "некоторых" АЛ любые аппараты не звонят или все? Менять их пробовали? 2. "...набор на ТА 620000 не отвечает."
Это значит нет звонка?
А если снять трубку - трель в ней есть?3. "Внутреннй вызов на все СЛ нормальный." Как это? Имеется в виду, что на них выход есть? Или что? Не ясно где тут "вызов".Но вообще-то похоже, что вызывное напряжение маловато. А оно зависит от сетевого 220 В. Если оно падает, некоторые ТА перестают звонить.
Есть импортые ТА, у которых проходной (звонковый) конденсатор имеет впятеро меньшую еькость по сравнению с нашими.
Пишите, разберемся.
Удачи
Поясните:
1. На этих "некоторых" АЛ любые аппараты не звонят или все? Менять их пробовали? 2. "...набор на ТА 620000 не отвечает."
Это значит нет звонка?
А если снять трубку - трель в ней есть?3. "Внутреннй вызов на все СЛ нормальный." Как это? Имеется в виду, что на них выход есть? Или что? Не ясно где тут "вызов".Но вообще-то похоже, что вызывное напряжение маловато. А оно зависит от сетевого 220 В. Если оно падает, некоторые ТА перестают звонить.
Есть импортые ТА, у которых проходной (звонковый) конденсатор имеет впятеро меньшую еькость по сравнению с нашими.
Пишите, разберемся.
Удачи
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 май 2013, 03:00
- Откуда: Йошкар-Ола,Россия
> 1. На этих "некоторых" АЛ любые аппараты не звонят или все? Менять их пробовали?Одинаково на любых аппаратах
> 2. "...набор на ТА 620000 не отвечает."
> Это значит нет звонка?
> А если снять трубку - трель в ней есть?В течении прим. 30 сек хрюкание потом гудок
> 3. "Внутреннй вызов на все СЛ нормальный." Как это? Имеется
> в виду, что на них выход есть? Или что? Не ясно где тут "вызов".Сигнал вызова(звонок) на всех системных тел. есть на отдельных АЛ тоже
Еще раз интересная особенность: При Вкл-Выкл станции звонок
появляется (но не везде) но какой-то хрюкающий.> Но вообще-то похоже, что вызывное напряжение маловато. А оно
> зависит от сетевого 220 В. Если оно падает, некоторые ТА перестают звонить.Напряжение сейчас 218 , но это же было и при 228 специально мерял
когда все началось
> 2. "...набор на ТА 620000 не отвечает."
> Это значит нет звонка?
> А если снять трубку - трель в ней есть?В течении прим. 30 сек хрюкание потом гудок
> 3. "Внутреннй вызов на все СЛ нормальный." Как это? Имеется
> в виду, что на них выход есть? Или что? Не ясно где тут "вызов".Сигнал вызова(звонок) на всех системных тел. есть на отдельных АЛ тоже
Еще раз интересная особенность: При Вкл-Выкл станции звонок
появляется (но не везде) но какой-то хрюкающий.> Но вообще-то похоже, что вызывное напряжение маловато. А оно
> зависит от сетевого 220 В. Если оно падает, некоторые ТА перестают звонить.Напряжение сейчас 218 , но это же было и при 228 специально мерял
когда все началось
цитата:Victor_csm писал:
Сигнал вызова(звонок) на всех системных тел. есть на отдельных АЛ тоже
Еще раз интересная особенность: При Вкл-Выкл станции звонок
появляется (но не везде) но какой-то хрюкающий.
1.В этих источниках звонковое не зависит от сетевого
2.При Вкл-Выкл станции звонок появляется, т.к. еще мала нагрузка на звонковое - при задействовании большего количества ТА звонковое просаживается
3. Источнику явно больше 3 лет и он требует ремонта
Сигнал вызова(звонок) на всех системных тел. есть на отдельных АЛ тоже
Еще раз интересная особенность: При Вкл-Выкл станции звонок
появляется (но не везде) но какой-то хрюкающий.
1.В этих источниках звонковое не зависит от сетевого
2.При Вкл-Выкл станции звонок появляется, т.к. еще мала нагрузка на звонковое - при задействовании большего количества ТА звонковое просаживается
3. Источнику явно больше 3 лет и он требует ремонта
-