перезагружается mxm300

Решение вопросов по установке, обслуживанию и эксплуатации Мини-АТС МХМ120/МХМ300-1/MXM500.

Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров

Ответить
kiktay
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 03:00

Сообщение kiktay »

Около полугода назад появилась проблемма. АТС виснет, моргают все лампочки ничего слделать нельзя. методом тыка нашел причину.вытаскиеваешь вторую плату SAP223 без нее все работает. купили новую. через какое то время опять тоже самое. висит и мограет пока не вытащиш плату.
ставлю первую не "рабочую" плату все работает.потом через какоето время опять зависла, помогло удаление платы SA37.
при включении всех плат атс моргало но не как всегда а как то тускло.поменял кондеры на БП. все заработало.новая проблемма...
атс перезагружается через неопределеное время и по неопределеной причине.
может каждый час. может каждые 2 часа. может 1 раз перегрузится может 2.в чем может быть причина?название АТС : mxm 300
версия рабочей программы: MX 5.5 / 30,8
состав АТС:
тип платы версия ПО дата прошивки
SA37 1.119 18.03.04
SA37 1.119 18.03.04
AA10 1.119 18.03.04
AA10 1.119 18.03.04
AA10 1.119 18.03.04
AA10 1.119 18.03.04
SAP223 1.119 18.03.04
SAP223 1.119 18.03.04
SAP223 1.119 18.03.04
cthsq
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 11 авг 2011, 03:00
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение cthsq »

цитата:kiktay писал:
поменял кондеры на БП. все заработало.
новая проблемма...
атс перезагружается через неопределеное время и по неопределеной причине.
может каждый час. может каждые 2 часа. может 1 раз перегрузится может 2.

Вы сами ответили на свой вопрос.
Процессор перезагружается - 5v опускается ниже порога 4v75 - не все сдохшие электролиты поменяли или TL431 возбуждается.
Говоров
Сообщения: 335
Зарегистрирован: 14 май 2003, 03:00

Сообщение Говоров »

А запитайте станцию от цифрового стабилизатора и просто понаблюдайте.
kiktay
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 03:00

Сообщение kiktay »

Спасибо за совет...поменял тлку...в конце дня отпишусь как работает...включилась с первого раза...обычно после 2 теста включалась.