Имеется MXM-300. Конфигурация 20 гор. 80 внутр. линий. Вопрос: при снятии питания со станции как будут приниматься входящие звонки, точнее, как будут вести себя внутренние телефоны, когда будут поступать звонки с внешних линий?
Вопрос 2: 1 гор. линия не наведена никуда. Номер ее СЛ 00224. Когда на нее поступает входящий вызов, то он наводится на АЛ 225. В настройках АЛ 225 таблицы наведения не указаны. В таблицах наведения АЛ 225 не фигурирует. Почему так происходит?
DFG
Сообщения: 548
Зарегистрирован: 26 мар 2002, 03:00
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Сообщение DFG »

Пункт Е2.5 руководства:
...
В случае, когда строка 1 не содержит информации (или при
программировании установок конкретной СЛ или домофона не указан
номер таблицы наведения), вызов считается ненаведенным. Если это
входящий вызов от домофона, то ЦСС формирует в линии связи с
домофоном сигнал “Отбой”. В случае ненаведенного входящего вызова,
поступающего от СЛ, ЦСС передает его на те же АЛ, на которые
переключаются СЛ при пропадании сетевого электропитания или
выключении ЦСС:
СЛ200 > АЛ201
СЛ202 > АЛ203
... ...
СЛ298 > АЛ299
СЛ300 > АЛ301
... ...
СЛ348 > АЛ349
т.е. СЛ с номером SSS переключается на АЛ с номером SSS+1.
AVP
Сообщения: 656
Зарегистрирован: 05 апр 2003, 03:00
Откуда: S-Pb

Сообщение AVP »

А полностью Руководство надо взять здесь
Best.. AVP