Аппаратный порт 2001

Решение вопросов по установке, обслуживанию и эксплуатации Мини-АТС МХМ120/МХМ300-1/MXM500.

Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров

Ответить
rianon
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 июл 2018, 06:11

Аппаратный порт 2001

Сообщение rianon »

Добрый день.
АТС МХМ500Р.
Завел новую линию на апп.порт 2001, все настроил, дал прогр.номер 1125, выход на другие АЛ, СЛ работают.
Но возникла проблема - невозможно позвонить на этот прогр.номер, звучит сигнал "ошибка" (3 тона) и затем "готовность".
Перебил с теми же настройками на другой апп.порт - все работает.
Прошу ответить, что не так с апп.портом 2001 ?
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Re: Аппаратный порт 2001

Сообщение Станислав Петрович »

Привет, rianon .
Предполагаю ошибку в программировании номера. Первая единичка не вводится, она есть в номере по умолчанию.
В Вашем случае надо указать только 125.
Удачи
Ответить