МХМ120. Сбои (помеха?)

Решение вопросов по установке, обслуживанию и эксплуатации Мини-АТС МХМ120/МХМ300-1/MXM500.

Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров

Ответить
kla
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 мар 2003, 03:00
Откуда: Tomsk
Контактная информация:

Сообщение kla »

МХМ120, паршивка 24.5В последние дней десять стали наблюдаться странные события: 1. При переадресации входящего звонка вручную у звонящего в трубке вместо музыки очень громкий треск и шорох. Переадресация возможна. Лечится через выкл-вкл станции.2. То же, но переадресация не выполняется, то есть на целевой АЛ вызов не появляется.3. Полное пропадание сигнала готовности (напряжение в АЛ есть) на всех АЛ, моргает MFB. Все клянутся, что с СТА программировать не пытались. АТС соединена с СОМ-портом РС-под-98й постоянно. Чтение станции (ВинКонф1.12) без замечаний.Всего за 8-10 дней подобное без порядка случалось раз 10, в разное время суток.АТС имеет две СЛ от АТС "Квант", незадолго до начала этих проблем там были "какие-то работы", точнее не знаю, темнят, как обычно.Питается АСТ от Smart-UPS, помех по питанию быть не должно.Вопрос: могут ли прилетать помехи с СЛ от "Кванта"? Что делать, хотя бы для локализации траблемы?------------------
MurUr
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 11 мар 2002, 03:00

Сообщение MurUr »

kla
Вам надо в ближайший сервис-центр. Очень похоже на серьёзные проблемы с процессорным блоком.
С уважением, Урманчеев Мурат
Ответить