Добрый день!
Имеется предприятие находящееся на большой территории. Кабельная сеть выполнена ТППэП сечением 0,4 мм.
В настоящее время, используя АТС Coral, наибольшее расстояние от базовой станции до конечного ЦТА порядка 1,5 км.
Планируем приобрести mxm500. На какое максимальное расстояние возможно будет удалить цифровой системный 2-х проводной ТА от MXM500?
"Длина" цифровых линий
Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров
Re: "Длина" цифровых линий
Перефразирую вопрос. Какое максимальное сопротивление 2х проводного шлейфа для подключения цифрового телефонного аппарата?
В спецификации - 5кОм вместе с аппаратом, справедливо ли это для цифровых линий?
В спецификации - 5кОм вместе с аппаратом, справедливо ли это для цифровых линий?
Re: "Длина" цифровых линий
Привет, dirond. В вашем случае только методом "втыка" проверить можно, но выберете пару с сопротивлением 50 Ом при коротком и сопротивлением изоляции более 100 МОм, как можно меньше сростков и все сростки должны иметь хороший контакт, то должно заработать.
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Re: "Длина" цифровых линий
Здравствуйте, dirond
Добавлю свои 5 копеек.
Для системных телефонов одной из важных причин некорректной работы, помимо длинной линии, являются электромагнитные помехи, от дросселей дневного света, электромоторов, от близко проложенных проводов 220 В, и т.д., короче, любых излучателей.
Если у Вас с этим неблагополучно, обычного кабеля с витыми парами будет недостаточно, придется использовать экранированный кабель с заземленным экраном.
Удачи.
PS. Забыл, что у Вас кабель экранированный ( ТППэП), осталось заземлить.
Добавлю свои 5 копеек.
Для системных телефонов одной из важных причин некорректной работы, помимо длинной линии, являются электромагнитные помехи, от дросселей дневного света, электромоторов, от близко проложенных проводов 220 В, и т.д., короче, любых излучателей.
Если у Вас с этим неблагополучно, обычного кабеля с витыми парами будет недостаточно, придется использовать экранированный кабель с заземленным экраном.
Удачи.
PS. Забыл, что у Вас кабель экранированный ( ТППэП), осталось заземлить.