Доброго времени суток.
Все АЛ с выходом на "8" включил в "Направлениях" в группу 050.
При наборе с аппарата "050" выдаётся сигнал "Ошибка". Что я не докрутил? Спасибо!
МХМ 500 Направления
Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 16 мар 2018, 13:26
- Откуда: СПб
МХМ 500 Направления
МХМ-500
-
- Сообщения: 3085
- Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
- Откуда: Россия, СпБ
Re: МХМ 500 Направления
Привет, GrassSnake .
Проверьте следующее:
1. После распределения СЛ на группы, надо разрешить АЛ-кам выход на них (установки АЛ или групп АЛ).
2. Всем СЛ, включенным в группы, НЕ должен стоять запрет исходящей связи;
3. Все АЛ не должны иметь запрета внешней связи.
4. Если АЛ-кам запрограммирован "прямой вызов", на них, после снятия трубки, сначала нужно набирать "флэш".
Удачи
Проверьте следующее:
1. После распределения СЛ на группы, надо разрешить АЛ-кам выход на них (установки АЛ или групп АЛ).
2. Всем СЛ, включенным в группы, НЕ должен стоять запрет исходящей связи;
3. Все АЛ не должны иметь запрета внешней связи.
4. Если АЛ-кам запрограммирован "прямой вызов", на них, после снятия трубки, сначала нужно набирать "флэш".
Удачи
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 16 мар 2018, 13:26
- Откуда: СПб
Re: МХМ 500 Направления
Ну конечно.. В группах АЛ на вкладке "Лист 2" не поставил галку у направления 050..
Спасибо огромное!
С уважением, Станислав
Спасибо огромное!
С уважением, Станислав
МХМ-500