СЛ "упирается"
Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров
Скорее всего в параметрах СЛ изначально поставили "Запрет исходящей связи", чтоб по "9" ошибок не было. Такой же эффект будет если всем АЛкам изначально проставили ограничение выхода на эту СЛ (опять же пока нет линии чтоб чего не вышло). Там в конфигураторе надо по-внимательнее - ведь есть групповые установки,есть индивидуальные и есть общие. Надо просто аккуратно всё просмотреть.
Гораздо реже бывает глюк. Лечится легко: выкл., через 10 сек. вкл., и заново залить конфигурацию из файла.
Гораздо реже бывает глюк. Лечится легко: выкл., через 10 сек. вкл., и заново залить конфигурацию из файла.
kukan
в параметрах СЛ изначально поставили "Запрет исходящей связи", чтоб по "9" ошибок не былоНе случается там ошибок, при выходе на неподключенную СЛ раньше было слышно просто молчание, сейчас - на все 8, кроме двух ранее подключенных, - ошибка, независимо от ее подключенности. Перепрограммирование любой СЛ ничего не меняет. А вот АЛ вполне отзывается, скажем, на смену программного номера.Ставим вопрос так: у кого-нибудь были нарекания на работу прошивки 24.3, стоит ли попробовать вернуться на 23.8? Я больше не знаю, что делать. Естественно, все настройки проверил раз по пять, стирал и перечитывал станцию, все в голой ДОС. Верните мне крышу на место!!!
в параметрах СЛ изначально поставили "Запрет исходящей связи", чтоб по "9" ошибок не былоНе случается там ошибок, при выходе на неподключенную СЛ раньше было слышно просто молчание, сейчас - на все 8, кроме двух ранее подключенных, - ошибка, независимо от ее подключенности. Перепрограммирование любой СЛ ничего не меняет. А вот АЛ вполне отзывается, скажем, на смену программного номера.Ставим вопрос так: у кого-нибудь были нарекания на работу прошивки 24.3, стоит ли попробовать вернуться на 23.8? Я больше не знаю, что делать. Естественно, все настройки проверил раз по пять, стирал и перечитывал станцию, все в голой ДОС. Верните мне крышу на место!!!
kla
У меня подобная вещь была именно на 23.8, но япро неё уже говорил выше. Никакие стирания и перепрограммирования не помогали, только вык., вкл., перепрошивка (см. выше). И смотреть надо именно настройки АЛ. Там обычно ставят запрет выхода на неподключенные СЛ. В этом случае, как и при установке на неподключенной линии флага "запрет исходящей связи", при попытке выхода на СЛ через направление или аппаратный номер звучит сигнал ошибки. При выходе на СЛ по "9" ошбка звучит если либо у АЛ вообще нет выхода в город, либо есть право выхода только на те СЛ, у которых проставлен "запрет исходящей связи".
Остаётся только закупать пиво и неспеша и методично, построчно рассмотреть одну пару АЛ-СЛ.
Во. Вспомнил. А там случайно платы местами не меняли? Или новые не добавляли? Я в последнюю МХМ-300 одну плату добавил после того, как она некоторое время поработала. Там был похожий цирк.
У меня подобная вещь была именно на 23.8, но япро неё уже говорил выше. Никакие стирания и перепрограммирования не помогали, только вык., вкл., перепрошивка (см. выше). И смотреть надо именно настройки АЛ. Там обычно ставят запрет выхода на неподключенные СЛ. В этом случае, как и при установке на неподключенной линии флага "запрет исходящей связи", при попытке выхода на СЛ через направление или аппаратный номер звучит сигнал ошибки. При выходе на СЛ по "9" ошбка звучит если либо у АЛ вообще нет выхода в город, либо есть право выхода только на те СЛ, у которых проставлен "запрет исходящей связи".
Остаётся только закупать пиво и неспеша и методично, построчно рассмотреть одну пару АЛ-СЛ.
Во. Вспомнил. А там случайно платы местами не меняли? Или новые не добавляли? Я в последнюю МХМ-300 одну плату добавил после того, как она некоторое время поработала. Там был похожий цирк.
MurUr
"Отображать реальный тип" стояло, потом убрал, ничего не изменилось. Выключать и ресетить тоже не забыл (мастдай научил , и тоже без результата. Плата типа 5СЛ+5АЛ, обозначение не помню, но мне кажется, дело не в этом. Самое непонятное: месяц назад (я точно это помню), неподключенная СЛ отзывалась молчанием, теперь все СЛ (есть еще одна плата 3СЛ+7АЛ) на любой плате, кроме тех двух, что давно подключены, отзываются ошибкой. Доп. инфа: эта новая подключаемая - с "Кванта", но одна из работающих - тоже, тип указан, "2", старая работает, новая - нет. И еще, но это уже вовсе из Брэдбери: за этот месяц питание АТС перешло на UPS. Бывают собаки, которые тут могли порыться?Добавление от 08 Мая 2003 15:01:kukan
Никакие стирания и перепрограммирования не помогали, только вык., вкл., перепрошивкаВыше ты говорил про перезаливку конфигурации. Что, действительно именно перепрошивать помогает от глюков? И часто это приходится делать? Контора с круглосуточным режимом, выводить АТС из боевого режима болезненно, даже на 5-7 минут.
Добавление от 08 Мая 2003 15:15:kukanДа, платы местами не менял, новых не добавлял, старых не вынимал, говорю правдю, всю правду, ничего, кроме правды.
"Отображать реальный тип" стояло, потом убрал, ничего не изменилось. Выключать и ресетить тоже не забыл (мастдай научил , и тоже без результата. Плата типа 5СЛ+5АЛ, обозначение не помню, но мне кажется, дело не в этом. Самое непонятное: месяц назад (я точно это помню), неподключенная СЛ отзывалась молчанием, теперь все СЛ (есть еще одна плата 3СЛ+7АЛ) на любой плате, кроме тех двух, что давно подключены, отзываются ошибкой. Доп. инфа: эта новая подключаемая - с "Кванта", но одна из работающих - тоже, тип указан, "2", старая работает, новая - нет. И еще, но это уже вовсе из Брэдбери: за этот месяц питание АТС перешло на UPS. Бывают собаки, которые тут могли порыться?Добавление от 08 Мая 2003 15:01:kukan
Никакие стирания и перепрограммирования не помогали, только вык., вкл., перепрошивкаВыше ты говорил про перезаливку конфигурации. Что, действительно именно перепрошивать помогает от глюков? И часто это приходится делать? Контора с круглосуточным режимом, выводить АТС из боевого режима болезненно, даже на 5-7 минут.
Добавление от 08 Мая 2003 15:15:kukanДа, платы местами не менял, новых не добавлял, старых не вынимал, говорю правдю, всю правду, ничего, кроме правды.
-
- Сообщения: 561
- Зарегистрирован: 04 мар 2002, 03:00
- Откуда: Санкт-Петербург
Андрей РудикВы правы, после таких действий СЛ отзываются, как дОлжно, электронная городская готова, квантовские заняты. А после восстановления из файла - та же пестня - две старые живы, остальные - ошибка. И где копать? Там же не сотни, даже не десятки установок - единицы. Совсем я туплю что-то.Добавление от 08 Мая 2003 16:07:Андрей Рудик
Еще хуже: запретил всем выход на все СЛ, записал в станцию - нет выхода ни по какой СЛ (слышна ошибка). Восстановил из файла, залил - две старые работают, остальные - ошибка. Разницы в настройках не вижу, хоть глаз выколи, хоть монитор разбей.
Еще хуже: запретил всем выход на все СЛ, записал в станцию - нет выхода ни по какой СЛ (слышна ошибка). Восстановил из файла, залил - две старые работают, остальные - ошибка. Разницы в настройках не вижу, хоть глаз выколи, хоть монитор разбей.
-
- Сообщения: 561
- Зарегистрирован: 04 мар 2002, 03:00
- Откуда: Санкт-Петербург
kla
Я думаю, файл поврежден. Раза три, на моей памяти, такое уже бывало(какой-то глюк с компом). Надо подгрузить файл, не выбирая 1-ю таблицу в списке, проверить и т.д 2-ю, 3-ю... То есть, надо найти битую таблицу и перепрограммировать ее заново. Начать лучше с таблиц СЛ, а далее по порядку. После проверок, записать новый файл, а старый уничтожить.
Я думаю, файл поврежден. Раза три, на моей памяти, такое уже бывало(какой-то глюк с компом). Надо подгрузить файл, не выбирая 1-ю таблицу в списке, проверить и т.д 2-ю, 3-ю... То есть, надо найти битую таблицу и перепрограммировать ее заново. Начать лучше с таблиц СЛ, а далее по порядку. После проверок, записать новый файл, а старый уничтожить.
Андрей Рудик
какой-то глюк с компом А в своих предложениях выше о перепрограммировании я имел в виду именно перебивку таблиц в ручную, ипосле сохранения на диске заливку в АТС. Непонятно почему, но иногда МХМ120 портит таблицы. Причём сразу это не видно (будет интересно - подробно опишу ситуацию, с которой сталкивался не раз), итог такой - если после такого глюка, и общения через комп со станцией файл сохранить, то он (файл) естественно будет никуда не годен.
какой-то глюк с компом А в своих предложениях выше о перепрограммировании я имел в виду именно перебивку таблиц в ручную, ипосле сохранения на диске заливку в АТС. Непонятно почему, но иногда МХМ120 портит таблицы. Причём сразу это не видно (будет интересно - подробно опишу ситуацию, с которой сталкивался не раз), итог такой - если после такого глюка, и общения через комп со станцией файл сохранить, то он (файл) естественно будет никуда не годен.
Андрей Рудик
Есть мнение, что если такое программатор с файлом умеет уделать (или мастдай ему "помогает"), то нужна прозрачность структуры файла настроек. То есть, или отдельный модуль контроля целостности, или вставить его в conf_m16, или из конца в конец опубликуйте его структуру, авось разберемся сами.Если это может помочь в диагностике, вышлю свой файл с ошибкой.Добавление от 14 Мая 2003 08:37:Почитал новости сайта, взял виндовый программатор 1.09, запустил... и протащился! В настройках всех групп стоит запрет выхода на все СЛ, кроме двух. В ДОСовском программаторе этих птичек нет вовсе. Господа Мультиком знают толк в извращениях. Но проблема, тем не менее, решена.Добавление от 14 Мая 2003 09:00:Кстати, есть подозрение, что это с некоторой версии ДОС-программатора появилось задание этих запретов выхода для групп на отдельные СЛ, а в интерфейсе оно не появилось до выхода виндовой версии.
Есть мнение, что если такое программатор с файлом умеет уделать (или мастдай ему "помогает"), то нужна прозрачность структуры файла настроек. То есть, или отдельный модуль контроля целостности, или вставить его в conf_m16, или из конца в конец опубликуйте его структуру, авось разберемся сами.Если это может помочь в диагностике, вышлю свой файл с ошибкой.Добавление от 14 Мая 2003 08:37:Почитал новости сайта, взял виндовый программатор 1.09, запустил... и протащился! В настройках всех групп стоит запрет выхода на все СЛ, кроме двух. В ДОСовском программаторе этих птичек нет вовсе. Господа Мультиком знают толк в извращениях. Но проблема, тем не менее, решена.Добавление от 14 Мая 2003 09:00:Кстати, есть подозрение, что это с некоторой версии ДОС-программатора появилось задание этих запретов выхода для групп на отдельные СЛ, а в интерфейсе оно не появилось до выхода виндовой версии.
-