Подключение к МР 35

Добавлено: 23 июл 2020, 11:24
Александр ЧОП Рагнар
Доброго дня, имеем Малая УАТС Максиком МР35 410 QF35, но не имеем специалистов по настройке, поэтому отвлекаем Вас. После отключения эл-ва и 10 лет бесперебойной работы, сбились таблицы наведения, хочу подключиться при помощи конфигуратора, скачать настройки, внести минимальные коррективы и залить их обратно, но при попытке подключения через RS 232 и COM порт компьютера,(USB тогда еще не изобрели) выдает ошибку, скрин прилагаю, скажите пожалуйста куда копать:)))

Re: Подключение к МР 35

Добавлено: 23 июл 2020, 12:59
Станислав Петрович
Здравствуйте, Александр.
Причин отсутствия связи ПК с Мини-АТС много. Заочно диагноз поставить невозможно. Не исключено, что отказ во внешнем оборудовании.
Поскольку станция маленькая, а программирование нужно очень редко, лично я перепрограммировал бы станцию с обычного телефонного аппарата, имеющего внутренний номер 201.
На сам процесс уйдёт не более 5 минут.
Больше времени займет прочитать в "Руководстве по эксплуатации" разделы:
- Е1 - это как войти в режим программирования;
- Е2.5. как запрограммировать таблицы наведения;
- Е2.4 - как прикрепить таблицу наведения к внешней линии (там нужна только установка 6ТТ)
и написать на листочке команды.
Удачи.
PS. Никаких предварительных очисток таблиц и команд не требуется, очистка происходит автоматически при введении свежих команд.

Re: Подключение к МР 35

Добавлено: 23 июл 2020, 14:11
Александр ЧОП Рагнар
Благодарю за ответ, так и поступлю:)