Добрый день уважаемые участники форума и модераторы.
Некоторое время АТС MP35 работала нормально, затем был переезд, после переезда и окончательной расстановки телефонных аппаратов, я решил сбросить настройки АТС и прописать таблицы наведения внешних вызовов по новому.
Согласно инструкции:
1. Поднял трубку на АЛ201
2. Набрал 999+1+3+4+5+6+7+8+01+05+07+08+09+2+ (положил_трубку)
3. получил входящий звонок с режима программированияИ тут возник вопрос №1:
Далее попытался прописать первую таблицу:
1. Поднял трубку на АЛ201
2. Набрал 666 - ничего не произошло - гудок непрерывный.Выяснил, что теперь не дозвониться, если на аппарате установлен тоновый набор.
Переключил телефон в импульсный режим и вошёл в режим программирования, всё сделал.Согласно инструкции, выход на любую внешнюю линию, можно осуществить набором 00SS (где SS это номер внешней линии - 00, 04, 08 в моём случае).
В данный момент у меня есть только одна рабочая линия 04, которую я могу проверить, набрав 0004 и услышав гудок.
Но опять же, "0004" мне приходится набирать в импульсном режиме, а далее переключаться звёздочкой в тоновый, и набирать городской номер.
Понимаю, что станция не принимает тоновый набор. Не могу найти в мануале, каким кодом воспользоваться.
Вопрос №2:
Насколько я помню, АЛ занимает первую свободную городскую линию. Подскажите пожалуйста, какой пункт внимательно изучить, чтобы принудительно направить всех на 04, затем на 00, а затем на 08, то есть, я хочу изменить порядок занятия линий. Опять же, видимо, невнимательно прочитал инструкцию.Буду очень благодарен за любую помощь.
Трудно разговаривать о моральном облике коллектива с человеком, имеющим доступ к логам прокси..
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Здравствуйте, jsand
Вы допустили несколько ошибок.
- не вошли в режим программирования (набор 666)
- стерли все установки, которые и не надо было трогать, (в том числе разрешение тонального набора, исключили из 9-ки все СЛ, и т.д и т.п. ).
Сейчас Вам надо включить тональный набор, вернуть в 9-ку СЛ-ку и потом программировать всё остальное. Для этого:1. Поднять трубку на АЛ201 (АЛ 201 должен стоять в пульсе.)
2. Набрать 666~ (в трубке пиликанье)100+ 13 +(положить трубку, звонок) (это разрешение тона для всех АЛ)
3. снять трубку 0004 (это сл2) + 18 + (это включение Вашей СЛ в 9-ку) (положить трубку)
4. Снять трубку 0004 + 24 + (это разрешить работу в тоне для СЛ) положить трубку.
Ну и далее программируйте наведение вх. вызова
5. Поднять трубку 601 + 1 + АА ... и т.д. нужные АЛ в нужные строки (если надо)
6. Не забудьте потом прикрепить таблицу к СЛ:
0004 + 601 + (положить трубку) ну и всё остальное
Удачи
jsand
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 01 авг 2008, 03:00
Откуда: SPb
Контактная информация:

Сообщение jsand »

Станислав Петровичнет нет. В режим программирования я всегда вхожу, в первом вопросе, по всей видимости, забыл указать просто. Ведь иначе я бы не сбросил настройки. Спасибо за подсказку по программированию, Вы всегда помогаете лучше всех.
Отпишусь по результату.
Трудно разговаривать о моральном облике коллектива с человеком, имеющим доступ к логам прокси..
jsand
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 01 авг 2008, 03:00
Откуда: SPb
Контактная информация:

Сообщение jsand »

К сожалению не получилось.
Что-то не совсем явное для меня творится.
Первая часть прошла нормально, то есть
666+100+13
666+0000+18
666+0004+18
666+0008+18
666+0000+24
666+0004+24
666+0008+24
прошло
Далее программирую входящий вызов.
666+601+1+05 - наведение СЛ номер 1 (0000) в 601 таблице в первой строчке на АЛ05
666+601+2+40 - наведение СЛ номер 2 (0004) в 601 таблице во второй строчке на АЛ40
666+601+3+09 - наведение СЛ номер 3 (0008) в 601 таблице в третьей строчке на АЛ09
ПРоделал. Затем делаю пункт 6 (ранее такого никогда не делал):
666+0000+601
666+0004+601
666+0008+601
ПРивязал вроде таблицу 601 к СЛ.Почему-то наводится все СЛ на АЛ05, что-то сделал не так?
Трудно разговаривать о моральном облике коллектива с человеком, имеющим доступ к логам прокси..
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Привет, Jsand.
Вы, вроде не новичок, а допускаете ошибки как начинающий, потому что прикрепили всем линиям одну и ту же таблицу наведения (601), но хотите что бы она работала по-разному.
А надо каждой СЛ-ке заполнить и прикрепить СВОЮ таблицу, например так:
666+601+1+05 - наведение СЛ-1 (0000) в 601 таблице в первой строчке на АЛ 205
602+1+40 - наведение СЛ-2 на АЛ 240 - таблица 602
603+1+09 - наведение СЛ-3 (0008) на АЛ 209 - таблица 603,
И прикрепить к разным СЛ-кам разные таблицы:
0000+601
0004+602
0008+603
Удачи PS. Вторая и последующие строки в таблицах наведения работают только тогда, когда в течение 10 секунд не сняли трубку на АЛ из 1-ой строчки.
И ещё: 666 надо набрать один раз - перед первой командой. Заканчивать команду - просто положив трубку. Продолжать для ввода следующих команд - сняв её. Как я написал в примере.
jsand
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 01 авг 2008, 03:00
Откуда: SPb
Контактная информация:

Сообщение jsand »

Да всё отлично теперь.
Спасибо Станислав Петрович.
Моя невнимательность.
Трудно разговаривать о моральном облике коллектива с человеком, имеющим доступ к логам прокси..
sascio
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 03:00
Откуда: Димитровград,Россия

Сообщение sascio »

Если делать делать заводской сброс тогда надо иметь связь через ком порт на комьтер а без этого труба будет Набивать нужно долго и нудно
Sogno bambino
Станислав Петрович
Сообщения: 3085
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 03:00
Откуда: Россия, СпБ

Сообщение Станислав Петрович »

Уважаемый, sascio
Вы заблуждаетесь. С телефонного аппарата:
- сброс всех установок станции в положение по умолчанию - около 0,5 мин,
- запрограммировать наведение и др. установки - ещё от 3 до 5 мин.
Это быстрее, чем с компа.
Записать для себя установленные параметры - и то дольше.
Правда, тут надо понимать что нужно и как это сделать.
Ответить