После грозы! Неуспели поставить модули грозащиты, в результате - MP35/3х8//
плата MB35 MN511707
выход на SL.., AL202,206,203,210,211... мертвые.
Пожалуйста вышлите схему на k51858@yandex.ru
Заранее благодарен!
на Сл сгорел оптрон,заменил, оптрон работает нормально, открывается, набор выдает, но во входных цепях что-то осталось, при занятии гор АТС проходит короткий СС и все, если бы схему, хотя бы на СЛ
Vladpid, здравствуйте.
Где Вы находитесь?
Распишите подробнее: кто именно (внешний или внутренний абонент мини-АТС) занимает СЛ.
Что такое "короткий СС"
Что слышит внешний абонент, звонящий на СЛ.
Что будет, если, выйдя изнутри на СЛ, подождать минуту?
Удачи
внешний аб слышит КПВ, у внутреннего, на который идет вызов, звенит звонок, если снять трубку-вызов идет в трубку, внешний ответ не получает
при занятии изнутри- тишина, только, примерно, через минуту проходит одиночный тиккершлейф в сторону гор АТС не выдается