поблема с наведением входящих звонков MP35

Решение вопросов по установке, обслуживанию и эксплуатации Мини-АТС МР11/МР35.

Модераторы: A_Zenin, Станислав Петрович, Говоров

Ответить
stori
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 май 2006, 03:00
Откуда: Солигалич

Сообщение stori »

в таблице наведения входящих звонков в первой строке стоит номер системного 240 . во второй строчке 240 и еще несколько.Проблема в том что звонок идет только на 240.То есть строки таблицы наведения не переключаются.Может у кого была такая ситуация.
Т7
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 мар 2006, 03:00
Откуда: Россия

Сообщение Т7 »

stori
Проверяйте параметры вызывного сигнала. Должно быть 1 сек вызов 4 сек пауза. Если пауза больше, то станция будет воспринимать, как новый вызов и включать первую строку наведения снова.
stori
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 май 2006, 03:00
Откуда: Солигалич

Сообщение stori »

Т7 спасибо.
Действительно пауза в вызывном сигнале была длинной ( 7сек).
Теперь все работает.
real-noob
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 03:00
Откуда: Москва

Сообщение real-noob »

подскажите пожалуста а где искать эо время вызов\пауза звонка?
в настройках времени не нашел Добавление от 12 Августа 2008 11:42:пользуюсь программой WinConf MP35 ver 1.7.8
Говоров
Сообщения: 335
Зарегистрирован: 14 май 2003, 03:00

Сообщение Говоров »

Действительно, этот параметр не регулируется, так как считается стандартным. Stori, видимо, решил этот вопрос административными методами.